Giedi Prime
Ув. коллеги, вопрос следующего плана:
Есть коллектор ТП на 9 патрубков с нагрузкой 20 кВт, перепад между Т1 и Т2 10 град. Выбрал овентроповский коллектор с насосом Multidis SF. Но он Ду25 и при таком расходе скорость в коллекторе получается 0,83 м/с. Именно скорость меня и смущает. Допустимо это или нужно делать коллектор бОльшего диаметра?
Allar
Где стоит? Внутри есть еще сужение на клапаны. . Шум может мешать.
Расход откуда взяли?
Giedi Prime
Расход исходя из нагрузки - 20 кВт, дельтаТ=10 градусов.
Насчёт шума: это церковное помещение.
Ernestas
20кВт на один коллектор это много. Разбивайте на 2 шт.
Минимум Д32.
Giedi Prime
Почему? Расширьте ответ.
Ernestas
Цитата(Giedi Prime @ 18.9.2010, 20:21) *
Выбрал овентроповский коллектор с насосом Multidis SF.

Ваше решение уже за гранью того что рекомендует производитель (Гребенка из инстр. стали 1" для нап. отопл. 1-4л/мин на 9 контура, с измер. расхода и рег. вставками oventrop)
Кроме того, считаю неприемлемым,что коллектор "скушает" 1-1,5м напора насоса.
Чего вы мучаетесь? Либо увеличьте диаметр коллектора , либо разбейте на 2 шт.
Гена
Гребёнка мала, но ещё одно смущает - какова длина и диаметр петель?
Allar
присоединяюсь к выше сказанному.

10C не много?
какая длинна перель?
какая внутренняя температура?
Есть дополнительное отопление?
Giedi Prime
Петли разные, в основном 20х2.25; две самые длинные - 120 м с потерями давления 21 кПа.
Внутренняя температура 12 градусов, края у нас южные в расчетные теплопотери тёплый пол вписывается, дополнительного отопления нет.

Согласен, овентроп не подходит, сейчас giacomini прорабатываю.
Ещё посмотрел "родной" коллектор но он меня озадачил:

Ernestas
Цитата(Giedi Prime @ 23.9.2010, 11:05) *
Внутренняя температура 12 градусов,

Не маловато? )
Giedi Prime
Согласно рекомендаций.